공동주택 옥탑층 제연팬룸 비상방송 스피커 설치 댓글 1 조회 2544 2020.07.31 09:53 홍성부동산홍주랜드 문의 드립니다1. 우리현장은 최고층 30층 20개동으로 구성된 공동주택 현장으로서 각동 지붕층에 제연팬룸이고 옥탑층은 엘리베이터 기계실입니다2. 비상방송설비의 화재안전기준 (NFSC20) 제4조2항에는 '확성기는 각층마다 설치하되~(중략)' 으로 규정하고 있으며3. 우리현장 옥탑층 엘리베이터기계실에는 비상방송 스피커가 설치되도록 설계되어 있으나 지붕층 제연팬룸에는 비상방송 스피커가 설계도면에는 적용이 없습니다-----질의) 공동주택 지상30층 지붕층 제연팬룸에 비상방송 스피커를 설치해야 하는지요
문의사항에언급하신 바와 같이 확성기는 각 층마다 설치하도록 규정되어 있습니다. 따라서, 옥탑층 뿐만이아니라 지붕층에도 확성기 설치가 필요할 것으로 판단됩니다.